14楼

第一个问题DB ANY TO VARIANR中的DB不能是在DB中插入的数据类型,而是使用UDT生成DB,否则,DB中还有其他的东西,Variant不能识别。
第二个问题是建立一个FC,例如FC5,在inout中定义一个variant变量,然后在建立一个FC6,在temp中建立一个UDT数据类型的变量,然后调用FC5,使用temp的变量赋值。这个过程就是让VARIANT识别这个UDT。FC6不用在OB1中调用。
这两个问题在第八篇都提到过,你遇到的这两个问题正好就是要注意的要点。