恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-06 10:11:27
1楼
S120或G120不管是在线改参数,还是离线改参数,然后在线下载装置。都必须要在装置断电之前,保存数据(也就是保存数据到永久存储器EEPROM),否则都会断电丢失已做的工作。保存数据在STARTER界面有保存按钮。看使用手册里的介绍。这里不赘述。
SIMAMICS的变频器操作,一定要养成修改参数后,保存数据的习惯。除非是过程参数(临时性的)。