1200自带模拟量的精度是25 °C/-20 到 60 °C满量程的 3.0%/3.5%,如果您的量程是50mm,对应0-10V,那么以25℃为例,就是50×3%=1.5mm,误差这么多
所以说,那要是我的误差范围要求是在+-0.1mm ,那本体上的模拟输入点满足不了我的要求,需要选用单独的模拟量输入模块,查了样本,SM 1231 AI 4x13 可以,老师,你看对不对?