回复:SM338模块使用SSI编码器,如何确认圈数?

已锁定

miy_GreenPower

  • 帖子

    284
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-06 16:28:00

3楼

楼主 应该去了解一下,仕么是绝对值编码器,仕么是SSI 信号。问题就迎刃而解了


SM338 模块只不过是 4通道的  SSI 信号接收模块,可以配置 SSI 通讯协议 参数,例如接收频率,bit数量等。  

SM338 模块通常工作时,实时读取编码器当前值,编码器是绝对值类型,初始位置 出厂时已设置好,当然你可以随时置一个 所需要的初始值。


按照楼主说的 , SSI 编码器是1024脉冲?  很少有这种类型的, 一般说1024 脉冲信号指的是 增量型编码器,首先楼主得高清除你用的到底是仕么型号的编码!!!

物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!