恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-06 17:54:30
21楼
哈哈,感谢这么多大侠关心回复我的这个帖子,这个抱闸我已初步调试过,用CU240-E变频器的抱闸功能,用DO1控制一个继电器,来通断抱闸的220V电源。在调试时
这个P1215不知道该选1还是选3,看描述也不太懂,我就设成了3;P731(DO1)=R899.12;P1216=400ms;P1217=300ms
动作逻辑没问题,很满意,是否溜勾还没验证,等实际工作时再确认一下。
我对变频器不熟,对PLC熟悉,但感觉抱闸放在变频器中,电机驱动部分自成独立系统,有逻辑上的美感!
且也比放在PLC中可靠。
就是不知P1215选1、3的区别到底是什么,有哪位高手再指点一下。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主