回复:电机用到抱闸,控制逻辑放在变频器上好还是放在PLC中好呢?

已锁定

树林

  • 帖子

    120
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-06 17:54:30

21楼

哈哈,感谢这么多大侠关心回复我的这个帖子,这个抱闸我已初步调试过,用CU240-E变频器的抱闸功能,用DO1控制一个继电器,来通断抱闸的220V电源。在调试时

这个P1215不知道该选1还是选3,看描述也不太懂,我就设成了3;P731(DO1)=R899.12;P1216=400ms;P1217=300ms

动作逻辑没问题,很满意,是否溜勾还没验证,等实际工作时再确认一下。

我对变频器不熟,对PLC熟悉,但感觉抱闸放在变频器中,电机驱动部分自成独立系统,有逻辑上的美感!      且也比放在PLC中可靠。

就是不知P1215选1、3的区别到底是什么,有哪位高手再指点一下。