回复:G120C和S120做带编码器的矢量控制,效果是不是差不多?

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    5016
  • 精华

    57
  • 被关注

    225

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-06 22:12:27

4楼

展开查看
以下是引用小釉在2020-04-06 13:11:40的发言 >楼主

有个项目,客户要求使用S120做带编码器的矢量控制。

和西门子技术人员沟通过,他们说纯粹矢量控制的话,G120和S120精度差不多,

S120的优势在于位置控制,这种说法对吗?

项目中要求变频器带电机需要恒速运行,按照设定的速度运行,精度越高越好,

这种用法还属于矢量控制,还是已经超出了矢量控制的范畴。

矢量控制理论上是电流环的控制,如果牵扯到编码器速度控制的话,就牵扯到速度环,

速度环的模型是不在矢量控制模型内的,所以如果要求速度恒定运行的话,还是需要用S120,

这种说法对吗?

矢量控制是双环控制(电流环和速度),伺服控制是三环控制,多一位置环。变频器控制的精度在于其软件和硬件的配置精度。


The darkness is no darkness with thee.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8267条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。