以下是引用YUKJ在2020-04-06 10:28:38的发言 >10楼

中断程序中调用了子程序,这就是“中断程序嵌套子程序”。这种子程序总数不能超过4个。

以下是引用zbhdm在2020-03-30 18:49:36的发言 >9楼:学习了。只是想不通...

引用9楼详细内容:

学习了。

只是想不通,中断程序是如何嵌套的?

以下是引用YUKJ在2020-03-28 12:23:38的发言 >6楼: 按照指标子程序是...

引用6楼详细内容:

 按照指标子程序是128个。如果是在主程序调用的101个子程序是没有问题的。

问题是否出在于在子程序中调用子程序的个数上面。

 按照指标:

{嵌套深度 - 来自主程序:8 个子程序级别 ? 来自中断程序:4 个子程序级别}。

楼主出现可能是否在子程序中调用子程序的个数超过指标(8 个子程序级别或者4 个子程序级别),表面上看超过101个子程序就出现问题。---实质是出在“嵌套深度”上面。

谢谢YUKJ老师的回复!