恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-07 09:48:10
5楼
哦,这样呀。嘻嘻。在专业领域,权威的话就是真理吗?在科学技术面前,人人都要遵循试验结果的呀。阶跃给定就是由零直接加一个突变的信号。这是字面的理解。
但是阶跃给定的突变幅值是多高呢?这个在闭环传动控制速度调节器中,通常的做法是阶跃100%设定值,然后记录实际值上升到设定值的时间。以此来确定系统的时间常数。
如果阶跃给定100%,只看到输出达到2%?那一定不是测试系统启动时间的,而是某种工艺上的测试,这是经验测试。
阶跃给定100%,测试实际值达到100%的时间,这种做法,对双闭环控制结构转速调节器,扭矩调节确定PI时间常数很有意义。见《交直流闭环传动控制系统》教科书中,“两个调节器的设计”章节。这里不赘述。
个见,仅供参考。
所以我才纳闷,以前我也看过不少资料,知道这个意思,原先还有过测试想法,加个100%阶跃,测启动时间,然后再设合适转动惯量去匹配这个时间,比如S120的P341转动惯量 R345启动时间,实际没做过,不知道这种做法对不对,确定启动时间了,就可以确定速调器KP TI系统常数了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主