恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-07 11:11:07
8楼
问题问的很不专业呀。
矢量控制,是变频调速的一种算法。它是把交流调速变成了与直流调速一样的那种控制。直流调速是什么?就是磁场和电枢是分开的,交流调速,因为磁场和电枢都混在了一起了需要人为的把它分开,才能获取转子的转矩分量能单独的控制。这是一种计算方法。
双闭环是直流调速的电枢控制典型结构。它与矢量控制算法不是一个层面的东西。
在交流感应电机变频调速中,如果采用矢量控制的话,看西门子的功能图部分可以分为:
设定值通道
速度调节
转矩控制
电流调节器
矢量换算与还原
触发功率单元
输出频率和电压控制电机调速。
再说楼主的问题。单独的说恒转速控制,完全可以采纳西门子技术支持的建议,采用G120的有编码器矢量控制即可。稳态(注意,是说稳态)的精度指标足够传动控制的各种应用场合了。其实说恒转速的精度高,再高不过是正负1转罢了,仅此而已。再高了有什么意义呢?你说设定1000转,实际转速999.x/rpm,或者1000.x/rpm,不过如此嘛。还能搞到哪去呢?与定位控制或者线速度控制等,不同吧。所以说,恒转速的控制,G120的VC控制,在精度上满足现场需求是没有任何问题的。
那么,S120和G120的区别在哪呢?我的体会,最主要的是有两个方面,S120的控制功能和能力(性能)是G120比不了的。就功能而言,S120一个CU可以带多轴;可以伺服模式控制;可以嵌入DCC的工艺控制;可以...,G120都做不到;就性能而言,最直接的就是S120的CPU芯片运算速度和存储容量,比G120提高不是一个数量级,是两个以上的数量级。反应快能起什么作用?那就是在瞬态时的控制性能更好。所以,高精度的同步控制,S120可以实现,G120只能望而兴叹了。
最后,恒转速控制的稳态性能是不是很好,控制精度是不是很高。与现场的EMC安装布线有关,与设定值方式也有关。比如说,如果EMC不到位,转速的设定值或实际值存在噪声,那反映在监控系统就是转速值在稳态时随机跳动,很像是电机运行转速不稳定。给人一种错觉。再比如,设定值方式没有采用数字化网络通讯,采用的模拟量端子设定。这就很讨厌,因为模拟量信号的传输过程,是叠加有噪声毛刺的,这个是很普遍的,所以即便是滤波,也还是导致设定值的扰动问题,设定值有扰动,实际值怎么可能稳定不变呢?而数字通讯给定就不同了。设定1234rpm,实际值就是1234rpm,设定什么数儿,实际值就是什么。这是数字化给定的优势。
以上个见,仅供参考。
K版讲解的非常好啊,有实际使用经验,点赞
请填写推广理由:
分享
只看
楼主