对于多次调用的子程序,无论程序简单复杂与否,都需要注意沿指令和定时器指令的用法,其中定时器T为全局变量无法使用,可以用SMW22或者CAL_ITIME指令来替代,对于边沿指令无法使用,可以参考视频中的方式自己编写一个相同功能的嵌套子程序。
以下链接是子程序的一些常见问题,您可以参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/programming/SBR_FAQ/FAQ.html