因为编译器不同了。1200/1500是32位mcu,300是16位mcu,400也是32位mcu。stl是指令集,对操作系统而言都是伪指令,最后都要编译成二进制代码才行。1200/1500系列的编译器是直接编译scl为二进制代码,既然stl也要编译成二进制,scl也要编译成二进制代码,有啥必要保留stl?实际上,s7-300上SCL的编译器也是编译成二进制码了,意味着速度和stl一样,比lad和fbd快。