回复:电机用到抱闸,控制逻辑放在变频器上好还是放在PLC中好呢?

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-04-08 15:51:01

24楼

回21楼:

P1215=1,一是使用西门子的伺服驱动器直接控制西门子电机的抱闸时;二是G120D直流输出抱闸电压控制电机抱闸线圈时;三是G120使用西门子抱闸继电器时;

P1215=3,用于变频器DO端子控制继电器来控制抱闸的情况;

另:你的参数可能会导致变频器启动时溜车

回22楼:

这种用法并非不可取,只是不必要。把需要考虑的外部条件通过PLC程序进行编程后控制变频器即可,变频器自己会控制抱闸;理由见2楼;

回23楼:

仔细研究明白5楼K版提供的资料,把抱闸控制权交给变频器更合理,同样能满足你们的控制要求。