4楼

有DB 为何不用

(* 将字转换为BOOL量*)

VAR_INPUT

input_data:WORD;//输入的字

END_VAR

VAR

data:WORD;    

bool_data AT data: ARRAY[0..15] OF BOOL;  //使用AT将字转换成BOOL量

I:INT;    

END_VAR

VAR_OUTPUT

BOOL_Number:ARRAY[0..15] OF BOOL;  //转换后输出的BOOL量

END_VAR

//DB1.DBX1.0--DBX1.7

    data:= input_data;

    FOR I:= 0 TO 15 BY 1 DO

        BOOL_Number[I]:= bool_data[I];   

    END_FOR;

程序的目的是使用的便捷性,可移植性,以及通用性,难道你用定时器,还自己做定时器吗?