回复:各位大神帮忙看看,用RS485 RTU和称重传感器通讯,死活就是连不上

已锁定

398374947

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    544
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-04-09 08:27:00

2楼

 系统块  程序资源里面Modbus_Comm_Load_DB找到Static  看看里面Mode是多少需要改成4半双工模式

另外不要用Clock_0.5HZ触发,如果只是读取这一个地址可以用上电初始置位一个位,Modbus_Master_DB   busy时复位它然后done或者error时再置位循环执行。