系统块 程序资源里面Modbus_Comm_Load_DB找到Static 看看里面Mode是多少需要改成4半双工模式
另外不要用Clock_0.5HZ触发,如果只是读取这一个地址可以用上电初始置位一个位,Modbus_Master_DB busy时复位它然后done或者error时再置位循环执行。