回复:SR指令无法保持置位

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9307
  • 精华

    158
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-10 10:11:02

14楼

展开查看
以下是引用DRAC201186在2020-04-09 19:51:49的发言 >

是的,你说的对,是我忽视了间接寻址可能导致地址重复,今天监控已经间接发现了问题,项目比较大,程序块较多,没有去细查具体哪儿用了。

鲁迅先生曾经有一段经典的话“世上本无路,走的人多了也就成了路”。纵观此贴的讨论,再一次证明地址重复使用的问题,是一个带有普遍性的问题,编程者或多或少会掉过“坑”。

我最“经典”式的掉坑是排查一个400的plc模拟量,所谓理解上的干扰问题,时间历时几年,用过我能够想到所有方法。最后,还是重新回到最开始的问题“地址的重复使用上”,处理过程我发过贴的。

有人会说排除一个问题需要几年,未必夸张了一些。确实是这样的,事实就是事实,因为我一直客观的认为是电磁干扰问题。排除这个问题要到这个传感器故障了(电压输出型),我重新购买电流输出型的调试过程中,才发现不是电磁干扰,再返回到地址重复使用的查询中,最后找到问题的。有一些问题说起来容易,但实际查找起来并不简单,我描述的这起所谓的干扰可能是一天出现一次或者几天出现一次,对这样的查找我也没有特别的软件监控。