你描述的这件事情,让我想起20多年前,有一个朋友在吃饭时给我讲过一个故事,是变频器主回路母排放电问题。一款国产早已经忘了品牌的变频器,在使用过程中经常性的出现炸母线排的问题,这个问题原因可能有母线设计的截面过小,使母排温升高引起的电气飞弧,也可能由于设计的母排电气安全距离不足引起的电气飞弧,也有可能是本身设计的安全距离不足,电气铜排在受热后变形引起的电气安全距离不足,也可能是其它我还没有认识到的原因。后来,变频器生产厂家售后也被折腾的没有了办法,于是,求助于一家电气研究所。研究所工程师对变频器做了一些“处理”后,让厂家拿回去使用。还真的是鬼了,通过研究所处理的变频器就是没有再炸机问题了。问其原因,实际上就是我楼上说的那样,将变频器的母线铜排,用绝缘胶布包了一下,作为“处理”的。这个饭桌上的故事,一直在指引我遇到类似问题时的处理方法,不仅仅只是处理变频器,我在处理西门子大功率的接触器回路的铜排上,也使用过效果非常好,就距离近的电气汇流排上使用是非常有效的。