恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-10 16:07:14
6楼
哈哈,楼上的发言,典型的西家传动监控风格。
在使用SINAMICS传动产品后,经常会出现这样那样的问题。打400技术热线,或者点对点与西门子的技术支持咨询,几轮下来,就掌握了自检监控要点。有问题以后,特别是开机故障,第一,看r2的状态;第二,看r899状态字。
我也试着如此这般,基本不会再打400技术热线求助了。这种自检监控,基本都能自己搞定问题的。r2和r899的状态指向,非常精准。锁定故障点可分分钟搞定。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主