6ES7 322-1BH01-0AA0  开关量 DO16点输出

6ES7 323-1BH01-0AA0   开关量 DI8 /  DO8  

则 第一  点数量是不一致的,如果实际使用超过8个输出点,则无法代替。

     第二  如果点数量<= 8 个点,则通过从新配置硬件组态,下载,即可,注意,接线方式有不同。

个人建议,更换同类模块 或者采用 32 DO  因为你要考虑备用点 ,满足二  且临时使用 ,是没有问题的。