以下是引用CK DONG在2020-04-11 15:51:33的发言 >

谢谢k版!我们的电机当初设计的时候就没有这个碳刷接地之类的,都是电机,固定架,底座之类的接地,那我们后期看看是否可以改造。

非变频电机都没考虑轴电流的问题,现在变频电机就都会考虑这类问题的。所以就设备改造要注意。你的问题,如果经常出现转子轴承热,就要注意了。

我是你的朋友