回21楼:
P1215=1,一是使用西门子的伺服驱动器直接控制西门子电机的抱闸时;二是G120D直流输出抱闸电压控制电机抱闸线圈时;三是G120使用西门子抱闸继电器时;
P1215=3,用于变频器DO端子控制继电器来控制抱闸的情况;
另:你的参数可能会导致变频器启动时溜车
回22楼:
这种用法并非不可取,只是不必要。把需要考虑的外部条件通过PLC程序进行编程后控制变频器即可,变频器自己会控制抱闸;理由见2楼;
回23楼:
仔细研究明白5楼K版提供的资料,把抱闸控制权交给变频器更合理,同样能满足你们的控制要求。