回复:电机用到抱闸,控制逻辑放在变频器上好还是放在PLC中好呢?

已锁定

树林

  • 帖子

    120
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-11 21:52:15

25楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-04-08 15:51:01的发言 >24楼

回21楼:

P1215=1,一是使用西门子的伺服驱动器直接控制西门子电机的抱闸时;二是G120D直流输出抱闸电压控制电机抱闸线圈时;三是G120使用西门子抱闸继电器时;

P1215=3,用于变频器DO端子控制继电器来控制抱闸的情况;

另:你的参数可能会导致变频器启动时溜车

回22楼:

这种用法并非不可取,只是不必要。把需要考虑的外部条件通过PLC程序进行编程后控制变频器即可,变频器自己会控制抱闸;理由见2楼;

回23楼:

仔细研究明白5楼K版提供的资料,把抱闸控制权交给变频器更合理,同样能满足你们的控制要求。


讲的很明白,高手!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。