以下是引用树林在2019-10-25 10:57:58的发言 >楼主

 用G120驱动提升机构,G120是用PLC通过PN口通讯控制的,电机需用到抱闸,目前思路是:PLC给变频器下达启动指令,同时PLC输出点控制抱闸松开,下达停止指令,同时也控制抱闸锁住。变频器上也有数字量输出点,想能否变频器能根据自身的起停动作自动控制抱闸呢?这样PLC省事了。

而且感觉上,由变频器来控制更靠谱,因为如PLC控制,下达变频器启动指令,同时PLC输出点控制抱闸松开,这时万一变频器没启动,那就麻烦了。

你的想法是对的