PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable

已锁定

qing__lin__li

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-11-11

普通 普通 如何晋级?

PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable

8154

5

2020-04-12 22:06:32

PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable.


   PLC1500系统,1台CPU,2个IM155分站,1台西门子液晶屏。


    我是按照如下顺序组态硬件的:

        1、CPU  

            网线连接电脑和CPU,然后给CPU分配IP地址

       2、IM155分站1

            网线连接电脑和CPU ,然后连接IM155分站1,然后给IM155分站1分配IP地址

     3、IM155分站2

            网线连接电脑和CPU ,然后连接IM155分站2,然后给IM155分站2分配IP地址

     4、液晶屏

            网线连接电脑和CPU ,然后连接西门子液晶屏,然后给西门子液晶屏分配IP地址


     我是按照如下顺序检测硬件配置的

     1、检查所有硬件的型号是否正确

            经检查型号正确

     2、检查所有硬件的版本号是否正确

            经检查版本号正确

     3、检查2个IM155分站中的I/O模块的电位组分配是否正确

           经检查电位组分配正确

     4、检查网络是否正常

          经检查电脑可以ping  CPU , ping IM155分站1 , ping IM155分站2 , ping 西门子液晶屏

         可以下载硬件,说明网络正常


     PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable.,2个IM55分站上所有模块显示红色叉,请教大神什么原因呢?

    问题截图如下:








PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11182条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。