1: 在S7-1500 的PLC硬件组态属性中,在连接机制  中   要勾选  允许远程对象的PUT /GET访问。

2:在硬件组态要组态PC机,并勾选OPC,并生成XDB文件。在S7--OPC符号 中 要选择已组态符号

3:通过以上操作后,在SCOUT中自然就有符号了