回复:PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable

已锁定

qing__lin__li

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-13 08:43:33

3楼

展开查看
以下是引用贤贤易色在2020-04-13 08:15:39的发言 >2楼

没分配设备名称吧?

程序编译正常,好象只分配了IP地址,没有搞分配名称这个步骤

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11107条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。