回复:关于流量计的累计流量问题

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-13 09:46:37

2楼

根据你的描述,你的流量计接入PLC的信号应该只有一路模拟量代表的瞬时流量,没有其他信号了。如果要使用脉冲累加流量还需要接入PLC一路开关量信号代表累计脉冲 ,并设置好一个脉冲所代表的单位流量,PLC程序每收到一个脉冲就在流量累计上加上一个单位流量,实现起来不难。如果不愿意增加累计脉冲信号,对累计精度要求不高的可以采用数字积分的方法通过瞬时流量计算累计流量,原理是设置一个累计周期(比如是1秒),假定瞬时流量在这个周期内是不变的,那么这个周期内的累计流量=瞬时流量*周期时间,然后不停的循环累加,周期越短精度越高,再加上一些滤波算法可以满足要求。