回复:PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable

已锁定

jerry

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21188
  • 精华

    3
  • 被关注

    284

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-13 10:19:24

4楼

展开查看
以下是引用qing__lin__li在2020-04-13 08:43:33的发言 >3楼

程序编译正常,好象只分配了IP地址,没有搞分配名称这个步骤

以下是引用贤贤易色在2020-04-13 08:15:39的发言 >2楼:没分配设备名称吧?

引用2楼详细内容:

没分配设备名称吧?

除了IP地址,还必须要分配设备名称

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10569条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。