回复:PLC1500硬件组态上电后,2个IM155分站的所有I/O模块指示灯闪烁,诊断缓冲区提示:Not reachable

已锁定

qing__lin__li

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-04-13 11:19:27

5楼

展开查看
以下是引用jerry在2020-04-13 10:19:24的发言 >4楼

除了IP地址,还必须要分配设备名称

以下是引用qing__lin__li在2020-04-13 08:43:33的发言 >3楼:程序编译正常,好象...

引用3楼详细内容:

程序编译正常,好象只分配了IP地址,没有搞分配名称这个步骤

以下是引用贤贤易色在2020-04-13 08:15:39的发言 >2楼:没分配设备名称吧?

引用2楼详细内容:

没分配设备名称吧?

谢谢各位大牛,给2个IM155分配了名称后,系统OK了