变频器报过电压?还是欠电压?如果是欠电压,电容容量不够?电网容量不够?输入缺相?负载突变?等等都有可能。过电压不是,过电压应该是电机有回馈电流(发电状态),而变频器对电机回馈的的能量吸收能力不足。就是制动或者回馈电网的能力不足,导致直流母线电压冲高报故障。
出现问题以后,注意要通过原用工作理来分析状态及可能的原因。