回复:由网桥构建以太网通讯的s7-200smart和smart 700 IE V3组成的铁路多点照明控制

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21447
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-13 18:16:11

5楼

各站点无线通信的距离及分布不清楚,控制间的相互通信关系不清楚,楼主用了几个SMART PLC呀?SMART LINE又是如何与各个PLC通信的呢?无线还是有线呢?

遇到同频道干扰怎么办?

WIFI被人黑了怎么办?

无线通信一定就是最佳的解决方案吗?

便利性有了,安全性在哪里?


技术上啥也没说清楚,中心思想就是省钱了


西家1517H的典型应用就是隧道通风与照明控制,全线的光纤通信,在楼主这儿估计是没戏了。