主要是用来采集压力峰值,重复性比较差,先只讨论plc这边的问题,所以有此疑问

打个比方,我的程序做的比较复杂,扫描周期达到了10ms。查参数可知4ai输入模块50hz积分时间下采样时间是5ms,SB信号板60hz积分下采样时间大概是1ms。

  1. 模拟量转换的程序写在主程序内,那么我得到的模拟量处理结果应该是10ms?

  2. 模拟量转换写在1ms循环中断内,那么SB信号板的处理结果是1ms,4ai输入模块的结果是5ms,无视扫描周期但是会拉低扫描周期?

  3. 如果2是对的,即便模拟量循环中断处理的再快,如果主逻辑在主程序内,那么模拟量采集的再快也没有软用,只能采用更高阶的控制器了?