回复:S7-300/400移植到S-1500寄存器初始化出错 L DINO 和L DBNO

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-14 11:05:31

3楼

展开查看
以下是引用Blue Sea在2020-04-14 10:24:47的发言 >2楼

谢谢Zane老师的回复,L DINO和L DBNO用什么指令来代替呢,一直对STL/SCL不太熟悉,以前这个FC块是我们的标准块,没怎么改,这次要切换1500,才不得不移植的

抱歉,我是彻底抛弃了STEP 7学的博途,我从来没有在博途S7-1200/1500考虑过地址寄存器的问题。

只能提醒你一下,L DBNO的指令应该是非优化环境下才能使用

再说一句,我认为即使是STEP7的源程序也可能是有问题的,要我就用ANY指针了