这种情况,绝大多数是导电尘埃造成的。解决方法:保证变频柜正压运行。

(送风形成柜内正压:进口管道过滤。保证干净、冷却的空气。)


少数是停机后,装置内部结露。再次上电时发生短路。

这在一部分地区是很容易形成的。南方很多地区湿度95%常见。


至于说,母线毛刺、尖端放电之类的。次要的原因。因为G120-2实际可运行的电压比这个高得多(480V进线);没有上面两项主要问题,真有毛刺也不会炸机。