回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23353
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-15 17:40:01

18楼

看来,就是因为线路长、线径小;造成运行加载后,进线电压降、电压波形变形(意味着含有谐波)。

无负载,电压高。直流母线电压也高。总的说,就是进线电压忽高忽低的。


提高P210是可以避免过压报警。但不要调整过高,因为调高P210后,最低电压限值也会提高。容易出现电压低报警。

适当提高P210,以不报警为准。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?