没有错,我是这样理解的:

M_starter是线圈的置位信号,通过PLC的输入端进行反馈。

Start_PB 是表示将线圈置位的信号作为输出为电机做自保用。

所以当E_stop开关停止以后,线圈失电不再产生自保。