建议看下 崔坚的 关于S7-300/400 移植到S7-1500的相关类容。
1:使用标准访问方式
2:因为 是全新的架构,所以 你在FC内部 L DINO之前,需要使用OPNDI 指令打开DB块一次,再使用 L DINO指令!这样的语法控制更严格,但是更可靠!
FC如果不是在FB中被调用,根本就不应使用OPN DI指令,统一就是OPN DB