恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-04-18 11:51:36
2楼
100M仅是一个参考值。
更重要的是信号源与PLC传输中引入的共模电压、等电位等问题。
两端等电位做的不好,地电流大引起较大的共模电压,哪怕距离2、30M也是成问题。相反等电位做的好,地电流小,哪怕距离超过100米也是没有问题的,正如你所说的在现实中有些地方也超过100米,感觉也没有问题。
YUKJ老师,两端的等电位的含义,能说说是什么意思么?
目前我只是知道,传输信号的电缆,需要单端接地。
请填写推广理由: