以下是引用luoli在2019-11-25 12:37:24的发言 >3楼

常开常闭都可以,不过你图纸上是常开,选择常开还是常闭看你心情,一般选择常闭安全可靠点,我是这么认为的。。。

技术问题的解决方案是看心情的,西门子论坛也有这种灵魂回复,无语了!


是看系统设计的可靠性的,接常闭点,线路有短路的可能,导致电机不能停机;接常开点,线路有断路的可能,导致电机不能停机,两种故障的概率是相同的,所以任何一种方式都是可以采取的,无优劣之分。

但停止按钮是安装在一个振动比较厉害的场合,这时候就要考虑了,接常开点是否更好一点。