36400是轮廓监控容差,如果4个轴都报警,应该不是调这个参数能解决的问题,如果不是使用的第三方伺服,这个值默认就可以,送修后不排除参数被修改,如果有备份数据或者按存储数据做一下。

检查30130/30240/31020,31020这个参数是编码器脉冲数,如果维修者在测试时根据当时的电机修改了此值,现场电机分辨率与此不符就会出现这种情况