这个程序不严谨,但也不是绝对错误,因为比较值是小时,很长的一段时间呢,不是秒,一下就错过了,

倒是我认为没必要用自保逻辑,PLC扫描完全能等到信号,即使自保也是在一小时的有效窗口期,简单的话也凑合着用。严谨一点,应该按时间段比较来控制,那么一小时的有效期也就解决了。与数值变化大小,及浮点数比较没啥关系。