发布于 2020-04-20 09:27:13
2楼
以前听单位同事说过某整流回馈单元(MASTERDRIVE6SE70系列)出现炸机现象,该整流回馈单元为并联运行,此前一直正常运行有7、8年,突然某天运行就炸机了,然后更换整套整流装置备件,将下机装置送修,之后该整流装置不定期运行2-3个月就炸机,开始怀疑是修复备机装置质量存在问题,后将炸机装置送西门子维修,回来上机运行3个月再次炸机,我记得同事说过炸机至少4次,一段时间非常头疼,后来就再没听到同事提起炸机的事,直到在一次饭局上,同事才说炸机的原因是和环境温度有关,具体原因是两台制冷空调因长年连续运转制冷效果不佳导致,空调重新修复后就再也未发生过炸机。如果楼主单位此前装置运行正常,后突然不定期的炸机,建议考虑一下环境温度等外围因素。