按理说,1200系列说明了其基本指令为0.04ms一千条指令,40ns一条,应该是可以的。

#delay := #pulsewidth;

"DQ":P:= 0;

WHILE #delay>0 DO

    // Statement section WHILE

    #delay:=#delay-1;

END_WHILE;

"DQ":P := 1;

这个我测试了,可以调整脉冲宽度

#delay := #pulsewidth;

"DQ":P:= 0;

"DQ":P := 1;

脉冲宽度为10uS,就是不稳定