以下是引用qing__lin__li在2020-04-14 13:27:04的发言 >楼主

我想在博图上用SCL语言编写如下顺控程序:


   第一步、气动开关阀带电10分钟,10分钟后,气动开关阀失电。

   第二步、互备电机启动,运行20分钟后,互备电机停止


  以此循环。


  请问:

     1、博图用SCL语言编写顺控程序容易实现吗

     2、大牛们能否提供这方面的资料?



不管多简单的顺序执行,我都建议用状态机的方式来实现。遇到这种情形,先在脑子里想一个状态机,把任务细分,把任务分配和转换的条件想好,再动手编程。,你这个工艺,中途停机是重新开始计时还是从断点处开始,需不要保存任务状态,急停怎么处理,正常停机怎么处理?断电重启,还保存任务状态还是清空?遇到边界条件怎么办,比如恰好任务转换的时候,恰好任务快接近结束时,通讯突然中断了,停电了,异常停车了,停止指令到了,这些怎么响应都要归纳整理,形成状态机图。