啊?真的小白呀?你在论坛里算是活跃用户了吧?时间也不短了。我对你有印象的。
PM250和SLM,ALM这样的电源,都是双向工作的,既可以吸收电网的电能,也可以反馈电能到电网。当然不用再配置制动单元和制动电阻了。
看来有些电力电子技术的基础知识,要恶补。
引用详细内容:
谢谢
如果是PM250驱动器的话,于SLM一样,是不是就不用加制动电阻了。
印象中好像SLM和ALM电源模块,都可以不用加制动单元和制动电阻
可以加,只要有直流侧端子引出,加了没用而已。