TCP/IP通讯上位机发送周期小于PLC扫描周期,有什么办法过滤数据吗?PLC为S7-1511,扫描 周期5ms,上位机指令发送周期1ms,数据长度10byte。各位有什么办法吗?
这个问题我碰到过。这种情况你最好用adhoc模式,每次调用接收指令的时候你会得到一个数据包长度,假如是Len=50个字节,你在循环周期内就是得到了上位机5个发送周期的数据。你调用一次接收指令,接收指令会把自己的tcp的缓冲区数据copy到你指定的数据块,之后,清空自己的缓冲区,再次接收数据,重复这个过程。