以下是引用kdrjl在2020-04-21 19:06:39的发言 >

还是没明白。


第一,既然是硬连接,那两电机轴就是实时同步的,怎么还要计算同步精度?


第二,假设两电机不同轴,就不应该用主从控制,严格的同步控制,需要用伺服模式的角同步控制;


动态响应,取决于硬件的条件,要买高速的工艺存储卡。精度问题,就是2楼所说的。是设定值和实际值的稳态误差。这个不应该有问题。问题是两传动轴动态响应的跟随性。是不是现场有需求?

是两传动轴动态响应的跟随性,按yming所说,稳态误差肯定是零,但前面同步的时候,响应时间,传输时间等会有些不同步,会造成车子行走时方向偏离轨道(应该的直线方向)。小车要走约200米,肯定不能这么偏离下去。^_^