回复:G120C整流单元相当于S120的ALM ,SLM还是BLM?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-04-22 10:20:02

7楼

展开查看
以下是引用我家牛在2020-04-22 08:05:20的发言 >

100%回馈不够用吗?

说明制动的能量大于电机加速的能量了。

是这样,有许多的应用场合,都是采用共直流母线的结构,比如果说,n台电机工作,共母线的控制,而这些电机在运行时,有电动状态的,也有发电状态的,等等,在设计时,工程师会根据电机的工况设计其整流容量,这就很有可能会出现整流容量小于驱动总容量的情况,这种时候往往因为特殊的运行状态,导致回馈的容量大于电网反馈单元的吸收能力。


类似这种状态,虽然是非常冷僻的应用场合。但是也是有可能的。