展开查看
以下是引用kt1369在2020-04-19 23:18:06的发言 >14楼:Ics 和Icu都是象征断路器能力的测试数据,很多框架断路器的Icu和Ics相等,厂家标出来的数据只是按国标要求测试且通过的数据。按什么选应该是看甲方的标书要求,看甲方需要什么等级的产品。理论上Icu只能承受一次,Ics可以承受两次,但是无论短路电流达到了Icu还是Ics,一般使用方都不会继续再使用此产品了,都会考虑返场检测或者大修,所以您考虑这个按什么选没必要,如果一定要说一个,按Icu选,可靠保护系统的前提下,成本低。
以下是引用ansaldo888在2020-03-21 16:29:18的发言 >:那比如说断路器达到I...
以下是引用kt1369在2020-03-18 23:08:44的发言 >:按Icu选比较保险
感谢您的答复,很受益