我不求精华帖的打赏。主要是讲一下应用的心得。仅此而已。
因为我最近发现,许多第一次使用西家传动的同行们,他们对西家传动的“快速调试”不是很理解,所以做的也就不到位。
比如说,快速调试的静态计算和辨识,这是给变频器建立电机等效模型的必须工作。第一步是内部的电机数据计算,他的信息来源就是电机的铭牌数据,如果设的不准确,电机的等效模型建立的也就不准确。第二步是内部的计算完成以后,还要进行通电的辨识和测试。也就是在P1910 = 1的状态下,启动变频器,让电机通电测试,自动结束快速调试。
新接触西家传动的操手们往往不知道第二步,只完成第一步。导致系统的调试不能“十全十美”的完成快速调试呦。
因此,本帖意在告诉大家,电机等效模型的正确性是多么重要,它不仅可以良好的控制调速和运行电机,还可以安全的保护电机。