你这个不是MODBUS。只是有点像,但不是。

说实话,做这个仪表的人,又是何必了,离标准modbus也就差那么一点点了。

标准的MODBUS 03指令是 站地址(1B) 功能码(1B) 寄存器地址(2B) 寄存器数量(2B) CRC(2B)

你这个少了寄存器数量,所以只能按他提供的协议自己写通讯程序,而不能用MODBUS库 