如果是这样,你要考虑的就不仅仅是CPU的采集时间了,还要考虑模拟量模块的转换时间。
即使你的变送器采样再快,模拟量模块需要几十甚至上百ms才能把信号转换成数字,你还是达不到你要求的数据“不失真”。
这种数据采集,应该使用那种带缓存的板卡/模块,高速采集的数据记录到缓存中,你可以批量读取缓存中的数据,只要缓存没有溢出,就能满足你的不失真的要求。
CPU300选中AI模块中,有高速AI模块,在去掉干扰频率抑制之后,能达到0.42ms的执行时间,主要是CPU不好选